При отгорании любого провода в пределах квартиры это равноценно отключению автомата или перегоранию предохранителя в пробке - т.е. просто пропадает питание. Но в момент отгорания (вот оно обычно происходит под высокой нагрузкой) в сети могут быть помехи вредные многим приборам.
Вот я и говорю, раз соседи помалкивают, то у них либо ничего такого не было, либо кто то из них может чего то утаивать. То, что Вася скрывается, тоже наводит на мысли (тем более была зафиксирована временная пропажа электричества, после чего все начало стрелять). Вероятно в этот момент где то в подвале или на лестничной клетке этого Васю и следовало выловить... Но сейчас уже поздно...
Володя, сгоревший комп вероятно не самая большая проблема, но по симптомам имело место повышенное напряжение в сети. Проще всего начать с замены или починить(вскрытие все показывает, но это только для людей понимающих) в нем БП и с вероятностью 90-95% комп заработает. Может у знакомых взять БП для проверки. Светодиодный свет для аквариума - ну там все обычно просто в питании: Транс-выпрямитель с конденсатором-Драйвер для питания светодиодов или вместо всего этого просто импульсный БП с фиксированным выходом, скажем на 12В. Заменить и все.. А вот с роутерами микроволновками и тд и тп не все может быть так же легко и просто, но если чего не работает то начинается все с предохранителей, цепей питания, выносных БП которые вставляются в розетку и тп.. Бытовуху типа микроволновок может оказаться нецелесообразно чинить, т.к. ремонт плат управления и бп будет выходить по цене близко к покупке новой техники...
Понимаю, что не сильно утешил, но где то так оно, в общем...
.
Эдуард, пожалуйста, озвуч потери в стабилизаторе.
Я в свое время отказался от стаба именно по этой причине, на входе поставил "отсекатели" и поставил точку.
Володя, ищи скорее всего проблема у тебя в щитке, отгорел 0.
Денис, они бывают разные, как по габаритной мощности, так и по кол-ву фаз, так и по принципу регулирования. Соответственно и потери/КПД могут быть разными и зависеть от разных факторов, например:
1)Р нагрузки, 2)габаритных размеров применяемых магнитопроводов и их качества, 3)количества и диаметра проводов намотанных на них(часто любят экономить провод, тогда получается большой холостой ток и гудение трансформаторов.4)наличия режима прохождения питалова напрямую и тд.
Сама по себе электроника управляющая стабами много не потребляет обычно. А КПД может быть от 95%. Маломощный стабилизатор в холостую может ватт 50-100 постоянно потреблять, а мощный(от 5-10 Квт), может и больше - ну так 200-500 Вт
Коллеги пару-тройку лет назад(после больших неприятностей с питаловом,)ставили себе для дорогостоящего оборудования 3-х фазный стаб где то на 25-27КВт. Это что то типа нормального такого сварочника по габаритам и весу (кг с 70-100там). Контролирует напряжение цифровыми вольтметрами одновременно на всех фазах как входное так и выходное, симметричными тиристорами обмотки коммутирует(т.е. быстродействующий). В нем куча сервисных режимов и примочек, отсечки и тп. Работал достаточно тихо, вентиляторы внутри при нагреве включаются для охлаждения. если интересно могу узнать про модель, цена кажется была кусачей, хотя наверняка есть меньшей мощности и однофазные - ну зачем дома 25КВт? Хотя, как вариант купить в складчину с соседями и фазы раскидать по потребителям - как раз по 8-9 квт где то в пике на фазу...
А, вот влез я в сеть, не уверен, что оно, но кажется вот что то похожее на то, что они себе покупали:
http://220volt.com.u...erts-m-16-3-40/
хотя есть модели вполне так неплохие и дешевле: http://220volt.com.u...-amper-12-3-40/.
Цена в Гр как я понял поменялась мало, а в зелени сейчас получается довольно неплохая цена.
Посмотрите, может кому то пригодится.
Сообщение отредактировал Eduardo: 28 August 2015 - 10:01