У меня в эксплуатации несколько морозильных компрессоров. Изменение последовательности фаз недопустимо для данной модели. Контроллер установлен, в обратную сторону компрессор не пойдет. Но, нужно найти в срочном порядке электрика, который перекинет фазы. А это может случаться и дважды на неделе. Если я на месте - проблем никаких. Но если меня нет пару дней, то в морозильниках катастрофа и колосальные убытки. Ищу, но немогу найти, устройство, которое автоматически коммутирует фазы в заданной последовательности. Кто знает, где искать? Нахожу только переключатели фаз для однофазных потребителей и защиты всякие от перекоса-чередования. А автоматических реле - не нахожу.
Чередование фаз. Нужен совет
#3
Отправлено 26 October 2017 - 14:58
Зубр 3 Ф или любое другое реле фаз, нужно 2 штуки.
2 трёхфазных пускателя, 2 реле задержки включения.
Если фазы в правильном порядке и без перекоса, то работает "Зубр 1", включает "пускатель 1".
Если фазы не в порядке, то переключаемся на схему 2, где "Зубр 2" проверяет наличие всех фаз, если все фазы есть и перекос в норме, то "Зубр 2" включает "пускатель 2", который скоммутирован для нарушенной очереди фаз.
реле задержки включения на всякий случай, как защита от коллизий.
Если надо - пиши, соберу, вышлю.
Сообщение отредактировал Зундер: 26 October 2017 - 15:02
- Bluesbreaker, Толстяк, Сава и еще 1 это нравится
#4
Отправлено 26 October 2017 - 18:24
Зубр 3 Ф или любое другое реле фаз, нужно 2 штуки.
2 трёхфазных пускателя, 2 реле задержки включения.
Если фазы в правильном порядке и без перекоса, то работает "Зубр 1", включает "пускатель 1".
Если фазы не в порядке, то переключаемся на схему 2, где "Зубр 2" проверяет наличие всех фаз, если все фазы есть и перекос в норме, то "Зубр 2" включает "пускатель 2", который скоммутирован для нарушенной очереди фаз.
реле задержки включения на всякий случай, как защита от коллизий.
Если надо - пиши, соберу, вышлю.
Надо! Пускатели на 62А.
- Зундер это нравится
#6
Отправлено 26 October 2017 - 20:25
Похоже Зундер сможет избавить меня от проблеммы с чередованием фаз. Подобная идея бродила в моей голове, но у меня нет возможности зайти в магазин и пощупать то или иное устройство. Несколько раз обжигался заказывая через интернет компоненты для телемеханики и автоматизации, когда приходило откровенное го&но, которое по удверждению должно работать вечно. В реале таймера отстают за месяц на час, кнопки не контачат после десятка включений, перестают светить сегменты на цифровых табло, а впаянные релюшки самораспаиваются от нагрева. Я устал, мои нервы не выдерживают, в моем долбаном райцентре только пускатели Аско, которые блять звенят как зуммеры и сгорают через месяц. Потому я обратился сюда. Спасибо за понимание!
- Bluesbreaker, mxkmaster и ранер это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей